프로젝트 실적 (2019년)

PTSI News

프로젝트 실적 (2019년)

최고관리자 0 1,175 2021.03.15 19:24

1. 잡비크(Mozambique) 발전소 건설 타당성 및 전력계통 해석

   - 발전기 건설에 따른 Mozambique 전력계통 해석

   - 상정고장, 조류계산, 고장계산


2. 현대제철 부하차단 시스템 및 안정도 해석

   - 발전기 안정도 해석

   - 부하차단 시스템 설계 및 해석

  

3. 음성복합화력 발전소 건설 타당성 전력계통 분석

   - 1000MW 급 345kV 발전기 연계에 따른 한전계통 해석

   - 상정고장, 고장계산, 조류계산, 안정도 해석


4. LG디스플레이, LG화학 차단기 TRV 해석

   - 22.9kV 소내 듀레스카 케이블 모델링

   - 듀레스카 Flashover 발생 해석

   - 차단기 TRV 모의 및 해석


5. 이라크 바지안 변전소 계통 해석 및 보호협조

   - 400kV, 132kV 계통해석

   - 보호협조 계산서 

   - Sequence Logic 작성


6. 말레이시아 MELAKA 계통 해석

   - 500kV 계통해석 및 발전기 안정도 분석

   - 발전기 Single Shaft 비틀림 분석

   

7. 원자력 발전소 전자 서지해석

   - 국내 원자력 발전소 전자폭탄에 의한 계통내 서지해석

   

8. 사우디 SHOAIBA 절연협조

   - 뇌서지, 스위칭 서지 및 과도 과전압 해석


9. 삼성전자 변압기 돌입전류 해석

   - 삼성전자 평택공장 변압기 돌입전류 해석 및 정전복구 절차 해석


10. 월성, 한빛 원자력 발전소 계통해석 및 보호협조

   - 발전기 보호계전기 보호협조

   - 345kV SWGR, UAT, SAT 보호협조


11. 평택 미군기지 계통해석 및 시험

   - 환상망 계통 모델링 및 해석 및 RTDS 시험


12. 부천 열병합 발전소 타당성 검토(전력계통 해석)

   - 안정도 해거

   - 상정고장 및 조류계산, 고장계산

   

13. 강원 대기리 풍력발전소 계통해석

   - 풍력발전소 조류계산, 고장계산 및 보호협조 해석

   

14. UAE 원자력 발전소 AAC DG 해석

   - 원자력 발전소 비상발전기 및 냉각용 모터 투입 다이나믹 해석

   

15. 사우디 AMMONIA 발전소 안정도 해석

   - 발전소 안정도 해석 및 보호계전기 정정


16. 사우디 ERC Refinery 변전소 절연협조 해석

   - 변전소내 스위칭 서지 해석

   - 변압기 돌입전류 모의 및 절연협조 해석

   

17. 현대제철 SVC 필터 차단기 고장해석

   - SVC 설치에 따른 필터 차단기 TRV로 인한 고장 분석

   - Double Breaker 방식 모델링 및 제안

   