전력계통의 발전기 과도안정도 해석에서는 발전기를 운전하는데 있어서 발생할 수 있는 계통의 다양한 외란과 발전소내 운전조건 변경 등으로 인한 과도 안정도를 평가하기 위해서 검토한다. 과도안정도란 “전력시스템에 외란이 발생 했을때, 이를 극복하여 새로운 정상상태로 복귀하는 능력”을 말하며 다음과 같이 분류할 수 있다.
● 위상각 안정도(Rotor Angle Stability)
● 전압안 정도(Voltage Stability)
● 주파수 안정도(Frequency Stability)
과도안정도 검토에 있어서 사용하는 외란은 다음과 같이 분류할 수 있다.
● 계통고장
● 연계계통의 차단이나 연계선로 변경
● 발전기 고장(여자상실, 발전기 내부고장, Motoring, 차단, 투입, 제어기 고장 등)
● 발전기 투입, 차단 및 대용량 모터의 Starting
● 대규모 발전기의 투입 및 차단
● 스위칭 동작
● 대용량 부하의 투입, 차단 또는 감소
● Power Swing
● 기타 발전기에 영향을 줄 수 있는 계통의 동요
[ 발전기 Exciter 5% PSSE Step Response Test 결과 ]
[ Primary/Secondary and High frequency response PSSE 결과 ]
용역업무
● 발전소 신설 및 운전중 발전기 과도 안정도 평가
사용되는 다아니믹 모델(Generator, Exciter, PSS, Governor, Relay 등)
● 발전소 CCT(CCT (Critical Clearing Time) 계산
● 발전기 제어기 파라메타 모델링(PSSE, ETAP, PSCAD, RTDS 등)
● 발전기 제어기 소프트웨어 응답시험 및 파라메타 분석
● 발전기 Respose Requirement Test (Primary/Sencondary)
● 발전기 보호계전기 정정 파라메타 계산 및 평가(보호협조 등)
사용되는 프로그램
● PSSE 프로그램
● ETAP 프로그램
● MATHCAD 프로그램
● PSCAD 프로그램