절연협조[Insulation Coordination]
송전계통의 낙뢰로 인해 선로의 입사된 진행파는 매질의 변곡점에서 반사와 입사를 반복하고 특성임피던스가 큰 매질에서 반사파와 중첩되가 가장 큰 과도 과전압이 발생한다. 이 과도 과전압은 전력기기의 절연을 파괴하고 소손되기 때문에 매질의 변곡점에 설치된 SA(Surge Arrester)에서 서지는 방전되어 기기를 보호하게 된다.
설치되는 SA의 정격전압과 에너지 내력을 계산하고 상용주파 과전압과 스위칭 및 뇌서지로부터 전력설비를 보호할 수 있도록 한다. 이러한 모의는 뇌서지의 파두가 1us 정도이므로 0.5us 이하의 Time Step 으로 모의가 가능한 프로그램이 사용되어야 한다. 가공선로 및 케이블은 진행파 모델이 사용되며 선로와 설비의 R,L,C 모델링이 포함되어야 한다. 해석 목적에 따라 전력설비의 모델링 방법이 달라지며 모델링 표준은 IEC 기준에 따른다.
차단기 TRV(Transient Recovery Voltage)는 고장제거 목적으로 Open 되는 차단기 양 극단에 나타나는 저압으로 차단기 정격을 초과하는 경우 차단기가 소손되어 화재가 발생하기 때문에 차단기 TRV에 의한 차단기 스트레스의 정도를 모의를 통해 확인할 수 있다.
차단기 TRV 사례분석(H사)
● 33kV SVC 필터 차단기 소손으로 원인분석 실시
● 차단기 TRV로 예측되어 모의 프로그램을 이용하여 차단기 TRV 해석
● 해석결과 차단기 TRV : 92kV (정격은 71.3kV)
● 차단기 제작사 차단기 TRV 계측 : 계측결과 91.6kV (모의결과와 오차 0.4kV)
● 차단기 제작사 Double Breaker 차단방식 제안
● 모의 프로그램으로 Double Breaker 차단방식 모의 : 모의결과 44kV
Double Breaker 차단 간격 제안 및 제작 시운전 지원
용역업무
● SA(Surge Arrester) 정격용량 계산서
● Lightning Surge Study (FFO)
● Switching Surge Study (SFO), (Motor, Transformer, Capacitor, Reactor)
● Transient Recovery Voltage study (TRV)
● Tempoary Over-Voltage Study (TOV)
● Very Fast Transient Over-Voltage Study (FFTO)
● Transformer Ferro-Resonance Study
● 변압기 포화 및 돌입전류 계산
사용되는 프로그램
● PSCAD 프로그램