절연협조[Insulation Coordination]


송전계통의 낙뢰로 인해 선로의 입사된 진행파는 매질의 변곡점에서 반사와 입사를 반복하고 특성임피던스가 큰 매질에서 반사파와 중첩되가 가장 큰 과도 과전압이 발생한다. 이 과도 과전압은 전력기기의 절연을 파괴하고 소손되기 때문에 매질의 변곡점에 설치된 SA(Surge Arrester)에서 서지는 방전되어 기기를 보호하게 된다.

설치되는 SA의 정격전압과 에너지 내력을 계산하고 상용주파 과전압과 스위칭 및 뇌서지로부터 전력설비를 보호할 수 있도록 한다. 이러한 모의는 뇌서지의 파두가 1us 정도이므로 0.5us 이하의 Time Step 으로 모의가 가능한 프로그램이 사용되어야 한다. 가공선로 및 케이블은 진행파 모델이 사용되며 선로와 설비의 R,L,C 모델링이 포함되어야 한다. 해석 목적에 따라 전력설비의 모델링 방법이 달라지며 모델링 표준은 IEC 기준에 따른다.




0f2fddd52cf859248775183385af238d_1612866068_0777.png
[ 뇌서지 발생시 변압기 단자측 과전압 모의결과 ] 




차단기 TRV(Transient Recovery Voltage)는 고장제거 목적으로 Open 되는 차단기 양 극단에 나타나는 저압으로 차단기 정격을 초과하는 경우 차단기가 소손되어 화재가 발생하기 때문에 차단기 TRV에 의한 차단기 스트레스의 정도를 모의를 통해 확인할 수 있다.



차단기 TRV 사례분석(H사)

 33kV SVC 필터 차단기 소손으로 원인분석 실시

 차단기 TRV로 예측되어 모의 프로그램을 이용하여 차단기 TRV 해석

 해석결과 차단기 TRV : 92kV (정격은 71.3kV)

 차단기 제작사 차단기 TRV 계측 : 계측결과 91.6kV (모의결과와 오차 0.4kV)

 차단기 제작사 Double Breaker 차단방식 제안

 모의 프로그램으로 Double Breaker 차단방식 모의 : 모의결과 44kV

   Double Breaker 차단 간격 제안 및 제작 시운전 지원




0f2fddd52cf859248775183385af238d_1612866138_8384.png
[ 차단기 TRV 계측 결과 ]




용역업무

SA(Surge Arrester) 정격용량 계산서

 Lightning Surge Study (FFO) 

 Switching Surge Study (SFO), (Motor, Transformer, Capacitor, Reactor)

 Transient Recovery Voltage study (TRV)

 Tempoary Over-Voltage Study (TOV)

 Very Fast Transient Over-Voltage Study (FFTO)

 Transformer Ferro-Resonance Study

 변압기 포화 및 돌입전류 계산



사용되는 프로그램

 PSCAD 프로그램