1. 그린파워 발전기 안정도 해석
- 내용 : 여자기 UDM 제작, 안정도 해석"
- 대상발전기 : 116MW * 4대
- 사용프로그램 : ETAP
2. 기술지원 및 세미나 내용
- 전력연구원 : 송전계통 보호계전 알고리즘 / 1회
- 전기연구원 : 송전계통 초전도 보호협조 해석 / 2회
- 두산중공업 : 안정도 해석및 이론 / 1회
- 삼성그룹 : 차단기 과도해복전압 해석과 원리 / 1회
4. 열병합발전기 계통연계 기술검토 : 부산대학교 소형 열병합발전기 계통연계 기술검토 및 보호협조 계산
- 계통연계용 보호계전기 기술계산 및 정정
- 계통연계 보호계전기 선정 및 연계관련 각종 기술지원
- 한전 계통연계 기술자료 작성
- 발전기 시운전 기술지원
- 한전 계통연계 기술관련 업무협조
5. 서초 LG R&D Campus 빌딩 소형 열병합발전기 계통연계 기술검토 및 보호협조 계산
- 계통연계용 보호계전기 기술계산 및 정정
- 계통연계 보호계전기 선정 및 연계관련 각종 기술지원
- 한전 계통연계 기술자료 작성
- 발전기 시운전 기술지원
- 한전 계통연계 기술관련 업무협조
6. 고려아연 안정도 해석
-
울산 고려아연내 발전기 안정도 검토- 고려아연내 부하차단 성능평가
7. 아산배방 보호계전기 정정계산
- 154kV 선로 보호계전기 정정계산서 /도시바 보호계전기
- 154kV 모선 보호계전기 정정계산서 / ABB REB670
8. 판교열병합 발전기 정정계산
- 판교 열병합발전기(GTG 90 MW) 보호계전기 정정계산 : G60
- 판교 열병합 154kV 선로보호계전기 정정계산 : L90
- 판교 열병합 154kV 모선보호계전기 정정계산 : REB670
9. 한전 동서울 345kV SVC 및
SC자동운전 협조
- 한전 동서울 345kV 변전소 SVC(200MVAR) 설치에 따른 SC, ShR, 변압기 탭 자동운전 시스템 평가 및 기술지원
- 모델링 및 알고리즘 평가
- 무효전력 협조 자동운전 시스템 정정 가이드라인 지원
- 시운전 기술지원
10. 차
단기 과도해복전압(TRV)해석 : 2건- 주요업무 : 차단기 TRV 해석및 성능평가
- 해석계통 : 삼성전자, 에버랜드 22.9kV, 6.6kV 소내계통
- 소프트웨어 TOOL : EMTP
11. 제주도 전압제어 시스템(VMS) 기술용역, 성능시험
- 제주도
무효전력확보를 위한 발전기 전압제어 시스템 평가
- 실계통 설치전, 후 분석 평가
- 실계통 설치를 위한 모델링 및 RTDS 시험
- 남제주 T/P #3,#4, 제주 T/P #2, #3호기 여자기 제어방식 변경 등"
12. 현대그린파워 화력발전소 독립운전을 위한 계통 분석
- 한전계통 재폐로 방식 검토 및 발전기 안정도 평가
- 발전소 전압제어방식 검토 및 소내(제철소) 전압보상 방안 검토
- 제철소 독립운전조건 검토 및 부하차단 시스템 평가 및 가이드라인 제시 등"
13. 대용량 전동기 스위칭 서지 감소방안
- 두산중공업 해외 프로젝트중 대용량 전동기 스위칭서지 감소를 위한
- RC필터 설계기준 검토(ABB보고서) 기술지원"
14. PT철공진 기술용역
- 154KV GIS 휴전작업을 위해 모선 계기용 PT 철공진 기술용역 실시
- 실제 철공진 파형과 비교분석
15. 고양삼송 발전소 연계선로 보호협조
- 내용 : 국내 최초 적용되는 ABB 670 연계선로 보호계전기 정정 및 보호협조
16. 평택화력 발전소 발전기 보호계전기 보호협조
- 내용 : 평택화력 발전기 390 MVA 발전기 보호계전기 정정 및 보호협조 실시
- 계전기 명 : ABB REG 670
17. 반월 STX 발전기 및 TR 보호계전기 정정 및 보호협조
- 내용 : 반월 STX 발전기 68 MVA 발전기 및 STEP-UP TR 보호계전기 정정
- 계전기 명 : ABB REG 670, RET 670
18. LS산전 설계기준서 기술용역
- 내용 : LS산전 연구소 및 설계실 내부 설계자료를 검토하고 설계자료를 MATHCAD 기반으로 구축하는 기술용역 실시
19. 아부다비 CA-EDC 계통검토 기술용역
아부다비에 설치되는 화학프랜트 내 전력설비 아래사항 기술용역 실시
- 송전선로 및 변압기 보호계전기 보호협조
- 과도 안정도 해석
- 신뢰도 해석
- 부하차단 시스템 해석
20. 현대제철 낙뢰해석 및 계통해석
주변 송전계통 낙뢰 발생시 현대제철 345, 154KV 에 미치는 영향을 검토하고 주요부하 영향성 검토와
단독운전 기술검토를 포함한 아래사항
- 낙뢰발생시 영향검토, 재폐로 및 송전계통 보호협조 검토
- 주변 GS-EPC 발전기 증설로 인해 영향검토
- 송전선로 구성변경으로 인한 영향검토
- 단독운전 시스템 검토
- 단독운전시 동기발전기 및 대용량 동기전동기 댐핑감소 방안
21. 요르단 송전계통 보호협조
내용 : 요르단 400KV, 132KV 송전계통 4개 변전소내 아래사항 검토
- 400/132KV 변압기 및 선로 보호협조
- 132 KV 모선 보호계전기 보호협조(4개 변전소 연계)
- 132KV 선로 보호계전기 보호협조(4개 변전소 연계)
22. 사우디 MARAFIQ 발전소 계통해석
사우디 MARAFIQ 에 설치되는 S/T 발전소 계통검토
- 과도 안정도 해석
- 부하차단 시스템 해석
- 발전기, 송전계통 보호협조 관련 기술지원
- 고장계산 및 조류계산 기술지원
- 과도 안정도 현장 설명회