1. 제주-해남 HVDC 시뮬레이터 개발
- 개발기간 약 : 2년
- 주요업무 : 제주 AC계통 모의, HVDC 제어기 하드웨어 인터페이스
제주계통 과도 안정도 해석 및 HVDC 제어기 성능시험
2. 보호계전기 동특성 시험 및 교육
- 개발기간 : 약 2년 6개월
- 주요업무 : 송전계통 보호계전기 알고리즘 구현 및 교육
보호계전기 시험 및 분석법 개발
3. 제주 2차 전압제어기 성능평가
- 프로젝트 기간 : 2개월
- 주요업무 : 연구결과로 개발된 제주 2차 전압제어기의 성능을 평가하기 위해
제주계통 모의와 2차 전압제어기 모의를 통해 성능 분석
4. 피뢰기 설치위치 검토
- 프로젝트 기간 : 2개월
- 주요업무 : 신설되는 발전소의 피뢰기 설치위치 적성성 평가 및 분석
5. 차단기 TRV(과도회복전압) 모의및 분석 : 3건
- 프로젝트 기간 : 3개월
- 주요업무 : 차단기 TRV 해석및 성능평가
- 소프트웨어 TOOL : EMTP
6. 두바이 BEJEL ALI M 발전소 안정도 검토
- 프로젝트 : 두바이 BEJEL ALI M 발전소 안정도 검토
- 발전소 시설용량 : 복합화력 발전소 2,000 MW
- 프로젝트 기간 : 5개월
7. 송전계통 보호계전기 성능시험
- YPP L90 345kV 보호계전기(재폐로 포함) 시험 : 10일
- SEL-311 154kV 보호계전기(재폐로 포함) 시험 : 10일
- SIEMENS 154kV SJ522 보호계전기(재폐로 포함) 시험 : 10일
- YPP L90 154kV 보호계전기(재폐로 포함) 시험 : 10일
8. 보령화력발전기 보호계전기 정정
- 보호계전기 모델명 : ABB REG670
- 발전기 용량 : 610MW
9. 제주AC계통 및 HVDC 모델링
- 내용 : 제주 AC계통및 제주-해남 HVDC 제어기 모델링
- 기간 : 2년
- 내용 : 제주 AC발전기, 발전기 제어기, HVDC및 제어기 모델구축
10. 그린파워 345kV 송전계통 보호계전기 정정계산
- 345kV 모선보호계전기, 345kV 송전선로 보호계전기
- 기간 : 20일